                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析

                  時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

                  通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

                  UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

                  下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

                  (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

                  比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

                  IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

                  如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

                  序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
                  11#機房UPS3002X400KVA41.67%
                  22#機房UPS3002X400KVA41.67%

                  則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

                  IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

                  (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

                  IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

                  當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

                  序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
                  11#機房UPS6002X400KVA83.34%
                  22#機房UPS6002X400KVA83.34%

                  則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

                  機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

                  IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

                  由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

                  關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

                  本文標簽:UPS電源UPS

                  相關新聞

                  首頁 產品 手機 頂部
                  在線客服
                  聯系方式

                  熱線電話

                  15588886921

                  400熱線

                  400-0886921

                  上班時間

                  周一到周五

                  郵箱地址

                  2466458158@qq.com

                  二維碼
                  主站蜘蛛池模板: 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 中文国产日韩欧美二视频| 大尺码肥胖女系列av| 亚洲欧美一区二区视频| 美女黄色一级片| 国产精品人妻一码二码| av免费观看大全| 天堂aⅴ无码一区二区三区| 日嗷嗷在线| 西西人体av| 久久人人爽爽人人片av | 亚洲色成人四虎在线观看| 国产成人无码一二三区视频| 久久艹精品| 在线午夜av| 欧美视频四区| 欧美激欧美啪啪片免费看| 在厨房拨开内裤进入毛片| 免费网址av| 久久69| 精品国产品香蕉在线| 成年女人午夜毛片免费视频| 一区二区精品在线| 国内丰满熟女出轨VIDEOS | 天天澡天天狠天干天啪| 成人啪啪免费网站| 欧美精品成人v高清视频| 99久久综合狠狠综合久久aⅴ| 欧美精品 在线播放| 欧美激情tv| 国产中文字幕精品视频| 一个人看免费视频www| 国产欧美高清在线| 亚洲第一天堂久久| 欧日一级片| 日本三级在线播放线观看视频 | www.51色.com| 鲁鲁网亚洲站内射污| 色综合色欲色综合色综合色乛| 5x社区未满十八在线视频| 欧美人与禽zozzo性伦交|